학생회관 샤워실(남) 점검 요청드립니다.

  • 분류시설_자연
  • 작성일2023.03.27
  • 수정일2023.03.27
  • 작성자 김*겸
  • 조회수1122

학생회관 지하 1층에 위치한 남자 샤워실에 뜨거운 물이

잠깐 나왔다가 5분도 안되어 미지근한 물로 바뀝니다.


혹시 가능하다면 점검 부탁드리며,


바닥의 전기판넬도 고장인지 작동이 되지 않는 것 같습니다.

확인 부탁드립니다.


감사합니다.

첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.

[RE] 학생회관 샤워실(남) 점검 요청드립니다.

정*찬 2023-04-04 11:22:02.0

안녕하세요 시설관리팀입니다. 먼저 샤워실 이용에 불편을 드려 죄송합니다.

학생회관 지하1층 샤워실은 점검 완료하였으며, 기능상 이상은 없으나, 샤워실 온수 저수조 크기가 남 여 각각 50L로 제한되어 있어 많은 인원이 사용할 경우 용량이 부족하여 데워지는 시간이 부족하고, 충분한 온수 사용이 불가한 상황입니다.

양해의 말씀을 드리며, 계속해서 용량이 부족할 경우 용량 증설 시설공사를 검토해 보도록 하겠습니다.

바닥의 전기판넬의 경우 온도조절기 1대 고장이 확인되어 빠른 시일 내로 수리 예정입니다.

다시한번 불편을 드려 죄송하다는 말씀 드리며, 추가 불편사항이 있을 시 시설관리팀으로 연락 바랍니다.

감사합니다.